mamy klasyczny układ całkujący na wzmacniaczu operacyjnym . Nie będę tu straszył wzorami z całkami więc wzór uproszczę . Zakładając że napięcie na wejściu jest stałe , że na wyjściu na starcie jest zero i że nap wyjściowe osiągnie wartość wejściowego (dla uproszczenia ) otrzymamy wzór na pojemność kondensatora C(farady)=t(czas w sekundach)/R (rezystancja w omach) . Zakładając R=10M i czas tylko 10min(600sek) myślę że wystarczy mamy wymagane C=60uF . Przy tych wartość operacyjny co najmniej na fetach . Ale i tak ciężko widzę upływności niezrównoważenia itd. Oczywiście to bardzo teoretyczny schemat żeby to chodziło to jeszcze parę elementów brakuje ale spróbować można tylko nie wiem czy mam takiego tantala bo oczywiście na zwykłym elektrolicie to nie ma co próbować Mystik proszę o sprawdzenie czy się gdzieś nie walnąłem w obliczeniach a przede wszystkim w założeniach |
|||